氣動v球閥結構閥門種類多、品種復雜,主要有閘閥、截止閥、節流閥、蝶閥、旋塞閥、球閥、電動閥、隔膜閥、止回閥、安全閥、減壓閥、蒸汽疏水閥和緊急切斷閥等,其中常用的有閘閥、截止閥、節流閥、旋塞閥、蝶閥、球閥、止回閥、隔膜閥。
如用于驅動旋塞閥、球閥和蝶閥時,必須將活塞的往復運動轉換面回轉運動。
2、高壓及高壓差場合選用雙座調節閥,但是如果對閥座的泄漏量要求比較高時要選用套筒單座調節閥。3、當調節系統對調節閥的噪音大于85分貝時應該選用降噪音調節閥。4、對于壓力較低,流量范圍比較大的場合應該選用可調節球閥。
閘閥的密封性試驗有兩種方法。
(8)試驗合格的閥門發放需填寫閥門《閥門發放記錄》,發放和接收雙方簽字?!。?)不合格閥門需單獨建立《不合格閥門信息臺賬》。球閥
針對氣動球閥品牌業的發展現狀。
氣動v球閥結構①減壓閥的強度試驗一般以單件試驗后組裝,亦可組裝后試驗。強度試驗持續時間:DN<50mm的lmin;DN65~150mm的大于2min;DN>150mm的大于3min。波紋管與組件焊接后,應用減壓閥后最高壓力的1.5倍、用空氣進行強度試驗。②密封性試驗時按實際工作介質進行。用空氣或水試驗時,以公稱壓力的1.1倍進行試驗;用蒸汽試驗時,以工作溫度下允許的最高工作壓力進行。進口壓力與出口壓力之差要求不小于0.2MPa。試驗方法為:進口壓力調定后,逐漸調節該閥的調節螺釘,使出口壓力在最大與最小值范圍內能靈敏地、連續地變化,不得有停滯、卡阻現象。對蒸汽減壓閥,當進口壓力調走后,關閉閥后截斷閥,出口壓力為最高和最低值,在2min內,其出口壓力的升值應符合表4.176—22中規定,同時,閥后管道容積符合表4.18中規定為合格;對水、空氣減壓閥,當進口壓力調定后,出口壓力為零時,關閉減壓閥進行密封性試驗,在2min內無泄漏為合格。蝶閥的試壓方法
改變蝶板的偏轉角度,即可控制介質的流量。
氣動v球閥結構9.相對于手動和渦輪轉動球閥來說,氣動球閥可以大口徑配置,(手動和渦輪轉動球閥一般都在DN300口徑以下,氣動球閥目前可以達到DN1200口徑。)氣動球閥已廣泛應用于石油、化工、發電、造紙、原子能、航空、火箭等各部門,以及人們日矷钪?。氣動球閥按結構形式可分:
旋塞閥試驗臺前允許在密封面上涂一層非酸性稀潤滑油,在規定時間內未發現滲漏和擴大的水滴為合格。
- 上一篇:氣動陶瓷球閥進口廠家直銷
- 下一篇:氣動球閥的拆解圖